Passivhus
Mandag, 21 maj 2012
Oprettet af:
Christiane Bech
Projekt beskrivelse
I 2008 diskuterede vi at få en mere energirigtig bolig. Vi så flere muligheder: at sælge vores daværende hus fra 1929/1992 og bygge et nyt andetsteds, at energirenovere vores gamle hus eller bygge til. Vi valgte at beholde vores gamle hus og bygge et passivhus til huset.Hvorfor et passivhus og ikke et almindeligt hus med jordvarme, varmepumpe, osv.? Vi syntes, at huse er ligesom utætte vandbeholdere, som man skal efterfylde for at der hele tiden er vand i. Desto koldere, desto mere lækker beholderen. Man koncentrerer sig om, at skaffe billigt vand til beholderen i stedet for at stoppe lækagen. Og det fortsætter år efter år uden at stille spørgsmål.
Vi valgte at bygge et hus som skulle være så velisoleret og tæt at den energi der er i huset også bliver i huset. Samtidigt skulle husets design også tilpasses samme formål.
Energirigtige hus bør være kompakte for at minimere arealet af ydervægge og tag i forhold til boligarealet. Det opnås ved at give huse en kvadratisk eller cylindrisk facon og 2 etager. Vi fravalgte at bygge kvadratisk, selvom det ville være ok. Vi søgte udfordringen i den cylindriske facon. Da det er svært at bygge rundt, valgte vi at bygge et tolvkantet hus.
For at huset skulle være så velisoleret og tæt som muligt, valgte vi at bygge det inspireret af termoflasken. Der skulle være en udvendig og en indvendig beholder, som ikke var i berøring med hinanden for at undgå kuldebroer. Mellemrummet skulle udfyldes med isolering.
Vi designede selv huset og startede byggeriet i februar 2009. Vi brugte eksisterende bygningsmaterialer fra lokale leverandører på nær vinduer som vi måtte købe i Østrig, da der ikke fandtes egnede danske vinduer til passivhus. Huset har 66 kvm gulvarealet i hver etage (kælder, stue og loft).
Selv passivhuse har brug for et opvarmningssystem. Vi valgte 12, 6 kvm solpaneler til varmvand og opvarmning. Da solen står lavt om vinteren i Danmark, satte vi dem lodret op ad husets væg. Hermed får vi en god virkningsgrad om vinteren og overproducerer ikke om sommeren. Da solen ikke er tilstrækkelig i vinterperioden, suppleres varmebehovet med træfyret samt elvarmepatron.
Huset har ikke radiatorer: huset opvarmes via ventilationsanlægget. Den indkomne luft fra luftvarmeveksleren eftervarmes med varme fra solvarmetanken og fordeles til alle rum via luftindblæsning.
Huset er opført som selvbyg med hjælp fra lokale håndværker til de store bygningsdele.
Solvarmen producerer godt 3.000 kWh pr. år. I 2011 har den dækket varmebehovet inkl. varmvand fra ca. 1. april til 1. oktober. Vi kan ikke oplyse det faktiske forbrug, da vi ikke måler varmen fra træfyret og varmen er fælles med det gamle hus.
Huset er beregnet til at have en energiramme på 11 kWh/m2.
Der kan læses om projektet på vores hjemmeside www.abelcars.dk
Diagrammer
Projekt billeder